PIONIER.20091207-1 CLOSE: Wymiana matrycy prze��czaj�cej w XMR2 Pozna�

Numer : PIONIER.20091207-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł XMR2 Poznań Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2009-12-08 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2009-12-21 11:54:00 Bilet otwarty : 2009-12-07 15:58:00 Bilet zamknięty : 2009-12-21 11:54:00 *** Opis problemu: W związku z zaleceniem serwisu wymieniona zostanie matryca przełączająca zapasowego XMRa w Poznaniu. Prace nie powinny spowodować przerwy w ruchu, jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. Prace zostaną wykonane jutro (2009-12-08) o godz. 10:00. *** Działanie: 2009-12-21 11:54:00 (0,1) Piotr Goczał Prace zostały wykonane. Nie zaobserwowaliśmy przerw w transmisji. *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-12-08 11:30 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN