LODMAN.20181105-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem uma-pil-esw

Numer : LODMAN.20181105-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uma-pil Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-11-05 11:02:00 Koniec zdarzenia : 2018-11-07 00:17:00 Bilet otwarty : 2018-11-05 11:22:00 Bilet zamknięty : 2018-11-07 00:17:00 *** Opis problemu: Od 11:02 nie mamy łączności ze switchem uma-pil-esw. *** Działanie: 2018-11-05 13:46:00 (0,0) Piotr Goczał Urządzenie zostało wymienione. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2018-11-05 11:22:00 (1,0) Piotr Goczał W/g informacji otrzymanych od lokalnego administratora switch uległ uszkodzeniu. 2018-11-05 11:23:00 (0,0) Piotr Goczał W związku z awarią switcha nie mamy również łączności ze switchami: arch-wol-esw i film-ds-esw.