LODMAN.20060425-1 CLOSE: Problemy z węzłem w 7DS

Numer : LODMAN.20060425-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł 7DS Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-04-25 10:43:00 Koniec zdarzenia : 2006-04-25 11:30:00 Bilet otwarty : 2006-04-25 10:51:00 Bilet zamknięty : 2006-04-26 17:14:00 *** Opis problemu: Od godz 10:43 występują problemy z łącznością do węzła w 7DS. *** Działanie: 2006-04-25 12:40:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz 11:30 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamkniety. *** Historia: 2006-04-25 10:51:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny awarii. 2006-04-25 11:30:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria spowodowana była nieutoryzowanym przyłączeniem urządzenia do UPSa zasilającego węzeł. Od godz. 11:12 węzeł wznowił pracę i pracuje poprawnie. 2006-04-25 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki W wyniku awarii zasilania przestała działać jedna z radiolinii do MPK. Trwa sprawdzanie przyczyny awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN