LODMAN.20180721-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach

Numer : LODMAN.20180721-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-07-21 00:39:00 Koniec zdarzenia : 2018-07-21 02:25:00 Bilet otwarty : 2018-07-21 00:41:00 Bilet zamknięty : 2018-07-23 08:39:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:30 brak zasilania w węźle w Skierniewicach. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Pozostały czas podtrzymania zasilania to około 29 minut. *** Działanie: 2018-07-21 02:35:00 (0,0) Jerzy Grzenda Zasilanie węzła działało z przerwami. O godz. 2:25 zasilanie powróciło na stałe. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: