PIONIER.20210730-2 CLOSE: Awaria systemu klimatyzacji w Bonn

Numer : PIONIER.20210730-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Bonn Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2021-07-30 12:10:00 Koniec zdarzenia : 2021-07-30 15:49:00 Bilet otwarty : 2021-07-30 14:01:00 Bilet zamknięty : 2021-07-30 16:26:00 *** Opis problemu: O godzinie 12:10 wykryto problem związany z chłodzeniem węzła sieci PIONIER w Niemczech-Bonn. *** Działanie: 2021-07-30 14:01:00 (1,0) Tomasz Berner Technicy na miejscu wdrożyli tymczasowe rozwiązanie, chłodzenie zostało przywrócone. Prowadzą są prace w celu rozwiązania problemu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Awaria została całkowicie usunięta. Przyczyną awarii był uszkodzony element układu chodzenia. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN