PIONIER.20080319-2 UPDATE: Brak po��czenia do Radomia

Numer : PIONIER.20080319-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2008-03-19 11:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-03-19 11:34:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:20 nie działają wszystkie połączenia w wartwie fizycznej do Radomia. *** Działanie: 2008-03-19 12:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Wg informacji z Radomia przyczyną awarii był wyłączony bezpiecznik w siłowni 48V zasilającej adva-radom. Być może bezpiecznik ten został przypadkowo wyłączony przez ekipę zewnętrzną, ktora wykonywała wtedy w tym miejscu pomiary światłowodów. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-03-19 11:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Administratorzy w Radomiu zostali poinformowani o awarii. 2008-03-19 12:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 12:12 wszystkie połączenia do Radomia wróciły do pracy. Trwają prace pomiarowe urządzenia ADVA w Radomiu, gdyż zachodzi podejrzenie o jej nieprawidłowej pracy.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN