LODMAN.20210715-2 CLOSE: Problemy z zasilaniem w węźle UJAZD

Numer : LODMAN.20210715-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UJAZD Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-07-15 12:34:00 Koniec zdarzenia : 2021-07-19 15:00:00 Bilet otwarty : 2021-07-15 14:23:00 Bilet zamknięty : 2021-07-21 14:36:00 *** Opis problemu: W węźle w Ujeździe występują problemy z zasilaniem. Switch ujazd-msw pracuje na pojedynczym zasilaczu. *** Działanie: 2021-07-21 14:36:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyną problemów było awaria zestawu akumulatorów UPS-a. Baterie zostały wymienione w dniu 2021-07-19. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN