PIONIER.20161226-1 CLOSE: Szczecin - Koszalin / Brak zasilania w Stanomino

28 Dec
2016
28 Dec
'16
9:13 a.m.
Numer : PIONIER.20161226-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Szczecin - Koszalin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-12-26 18:28:00 Koniec zdarzenia : 2016-12-28 10:12:00 Bilet otwarty : 2016-12-26 20:58:00 Bilet zamknięty : 2016-12-28 10:13:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:28 występuje brak zasilania na węźle sieci PIONIER w Stanominie, w relacji Szczecin - Koszalin. *** Działanie: 2016-12-28 10:13:00 (0,1) Piotr Goczał Nie obserwujemy dalszych problemów z zasilaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: