PIONIER.20150813-1 OPEN: Delta-Radom - brak zasilania

12 Aug
2015
12 Aug
'15
10:35 p.m.
Numer : PIONIER.20150813-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2015-08-12 23:12:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-08-13 00:35:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 23:12 delta-radom przysyła informację o braku zasilania napięciem przemiennym. *** Działanie: 2015-08-13 00:35:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest brak zasilania w rejonie obejmujący obszarem kilka osiedli. Energetyka nie jest w stanie podać czasu usunięcia awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: