LODMAN.20170419-1 CLOSE: Brak zasilania w weźle w Radomsku

Numer : LODMAN.20170419-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł radomsko Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2017-04-19 08:28:00 Koniec zdarzenia : 2017-04-20 08:54:00 Bilet otwarty : 2017-04-19 09:20:00 Bilet zamknięty : 2017-04-20 08:54:00 *** Opis problemu: Od godz 8:28 brak zasilania z sieci w węźle w Radomsku. *** Działanie: 2017-04-19 11:57:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 11:50. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-04-19 09:20:00 (1,0) Witold Bogacki Praca węzła podtrzymywana jest przez zasilacz awaryjny UPS. Przewidywany czas podtrzymania to ok 6h. 2017-04-19 10:03:00 (0,0) Witold Bogacki W Radomsku występuje rozległa awaria sieci energetycznej 15kV. Czas usunięcia awarii jest na chwilę obecną nieznany.