LODMAN.20060101-2 UPDATE: Awaria zasilanie w węźle LODMAN w CKPŁ

Numer : LODMAN.20060101-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LODMAN CKPŁ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-01-01 11:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-01-01 13:31:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godzinie 11:07 wystąpiła awaria zasilania w węźle LODMAN w CK PŁ. *** Działanie: 2006-01-01 16:09:00 (0,0) Tomasz Berner Jutro od godziny 11:00 bedą prowadzone prace diagnostyczno-naprawcze UPSa. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-01-01 13:31:00 (1,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 11:30. 2006-01-01 15:49:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 15:02 wystąpił ponowny zanik zasilania. Prawdopodobną przyczyną jest awaria głównego UPSa. W tej chwili urządzenia pracjuą na zasilaniu bezpośrednio z sieci energetycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci, wystąpi przerwa w działaniu urządzeń do chwili automatycznego uruchomienia generatora.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN