PIONIER.20260519-1 UPDATE: Brak połączenia na usłudze MWS na linii Poznań - Amsterdam
Numer : PIONIER.20260519-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Amsterdam Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2026-05-19 08:32:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2026-05-19 08:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 8:32 nie działa połączenie w usłudze MWS na trasie Poznań - Amsterdam. W wyniku awarii usługi MWS nie działają połączenia z AMS-IX. *** Działanie: 2026-05-20 13:43:00 (0,0) Witold Bogacki Problem cały czas jest w trakcie weryfikacji, AMS-IX obecnie sprawdza działanie własnych połączeń lokalnych w węźle w Amsterdamie *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2026-05-19 16:13:00 (0,0) Tomasz Berner AMS-IX oraz Geant potwierdził poprawne działanie urządzeń, najprawdopodobniej problem wystąpił w miejscu lokalnego połączenia urządzeń Geant oraz AMS-IX w węźle w Amsterdamie.