LODMAN.20210807-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Skierniewice

7 Aug
2021
7 Aug
'21
1:28 a.m.
Numer : LODMAN.20210807-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2021-08-07 02:56:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-08-07 03:15:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 02:56 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPSa. *** Działanie: 2021-08-07 03:28:00 (0,0) Marek Kopacz Przewidywany czas podtrzymania zasilania to ok. 1 godz. 50 min. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
1337
Age (days ago)
1337
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN