LODMAN.20120518-1 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem umed-4ds-esw

Numer : LODMAN.20120518-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-4ds-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-05-18 15:07:00 Koniec zdarzenia : 2012-06-11 10:35:00 Bilet otwarty : 2012-05-18 15:12:00 Bilet zamknięty : 2012-06-11 10:35:00 *** Opis problemu: Od 15:07 nie mamy kontaktu ze switchem umed-4ds-esw. *** Działanie: 2012-05-18 15:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii było celowego odłączenie urządzenia od zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-05-18 15:14:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z awarią nie mamy też kontaktu między innymi kontaktu z urządzeniami: wap-esw mpk-lim-esw umed-bard-esw 2012-05-18 15:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem odzyskaliśmy o 15:12.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN