LODMAN.20130301-1 UPDATE: Brak połączenia do IMP

Numer : LODMAN.20130301-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-03-01 11:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-03-01 11:32:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:13 nie mamy połączenia z urządzeniami w węźle IMP. *** Działanie: 2013-03-01 11:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Z informacji uzyskanych od administratora IMP wynika, że w budynku nie ma zasilania. Z racji, że obok trwa budowa, więc jest podejrzenie, że to uszkodzenie linii energetycznej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-03-01 11:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z awarią nie mamy też połączenia ze switchem belfor-esw.