PIONIER.20080609-2 UPDATE: Brak po��czenia do Rzeszowa

Numer : PIONIER.20080609-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Rzeszów PCWS Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-06-09 18:04:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-06-09 18:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 18:04 nie działają sesje BGP do routera komercyjnego Rzeszowa (usługa PCWS oraz TP). *** Działanie: 2008-06-09 20:15:00 (0,0) Piotr Goczał O godz 19:51 wszystkie sesje wznowiły pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-06-09 19:54:00 (0,0) Piotr Goczał Administrator z Rzeszowa poinformował, że przyczyną awarii jest wyłączenie się routera z powodu nadmiernej temperatury w sali, spowodowanej wyłączeniem klimatyzatora. Router wznowi prace w bliżej nieokreślonym czasie.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN