POL34.20050824-1 CLOSE: Brak połączenia do sieci Cesnet, Aconet,Sanet, Lublin, Rzeszów

Numer : POL34.20050824-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Sanet,Cesne,Aconet,Lublin,Rzeszów Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-08-24 18:56:00 Koniec zdarzenia : 2005-08-26 12:26:00 Bilet otwarty : 2005-08-24 19:06:00 Bilet zamknięty : 2005-08-26 12:27:00 *** Opis problemu: Nie działają połączenia do sieci Cesnet, Aconet,Sanet, Lublin, Rzeszów (backup). *** Działanie: 2005-08-25 08:28:00 (0,0) Piotr Goczał Prawdopodobnie przyczyna awarii byl nagly spadek napiecia zwiazany z burza. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenia działają poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2005-08-24 21:33:00 (0,0) Piotr Goczał Administratorzy z Bielsko Białej poinformowali, że nie udało sie skontaktować z Telbankiem, w którego węźle jest przełącznik w celu ustalenia i usuniecia przyczyn awarii. 2005-08-24 23:34:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenia wznowiły pracę o 23:08.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN