Numer : LODMAN.20181105-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPL Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-11-05 22:25:00 Koniec zdarzenia : 2018-11-13 10:41:00 Bilet otwarty : 2018-11-05 22:32:00 Bilet zamknięty : 2018-11-13 10:42:00 *** Opis problemu: Od 22:25 w węźle Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej występuje awaria zasilania podstawowego. Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym (generator). Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2018-11-06 04:06:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria została usunięta. Zasilanie sieciowe zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2018-11-06 02:38:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria zasilanie jest poważna, uszkodzeniu prawdopodobnie uległa stacja SN na PŁ.