LODMAN.20050315-1 UPDATE: Brak połączenia z węzłem w TPSA POO

Numer : LODMAN.20050315-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PLCK-TPSA POO Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2005-03-15 21:50:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-03-15 22:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:50 nie mamy połączenia z naszymi urządzeniami w Pomieszczeniu Obcych Operatorów w TPSA. Próbujemy zorganizować wejście do tego węzła. *** Działanie: 2005-03-16 08:25:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną przerwy jest najprawdopodobniej wadliwe działanie konwertera światłowodowego. Trwają prace nad usunięciem awarii. Czas usunięcia awarii nieznany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2005-03-15 23:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Udało nam się uzyskać wejście do węzła w TPSA POO. Po zresetowaniu konwertera światłowodowego w TPSA POO połączenie wróciło do pracy o 23:06. 2005-03-16 00:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 23:55 połączenie ponownie nie działa.
participants (1)
-