PIONIER.20071206-1 UPDATE: Problemy z XMR Wroc�aw

Numer : PIONIER.20071206-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR-Wrocław Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-12-06 06:24:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-12-06 17:09:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 6:06 do 7:03 nie działały zasilacze od 1 do 4. *** Działanie: 2007-12-07 11:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 09:09 do 09:49 dostegliśmy problemy z zasilaczem 2 w XMR-rze. Wg informacji z Wroclawia zasilacze 1-4 sa podpięte do dużego ups-a z którym ostatnio są problemy a ich usuwanie może potrwać. Dopóki wiec działaja zasialacze 5-8 (podpięte do innego ups-a) cały XMR powinien dzialać poprawnie. Administratorzy z WASKu obiecali poinformowac nas o zakończeniu prac naprawczych z wadliwym ups-em i przełącznicą wysokoprądową. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-12-06 17:09:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną była awaria zasilania we Wrocławiu