LODMAN.20060803-1 CLOSE: Brak połączenie imp-gw1 tpsa-gw2

Numer : LODMAN.20060803-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia imp-gw1-tpsa-gw2 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-08-03 22:33:00 Koniec zdarzenia : 2006-08-10 14:24:00 Bilet otwarty : 2006-08-03 23:00:00 Bilet zamknięty : 2006-08-10 14:25:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie imp-gw1 - tpsa-gw2. Linia jest połączeniem zapasowym dla routera imp-gw1. Ruch odbywa się łączem podstawowym. *** Działanie: 2006-08-10 14:25:00 (0,1) Piotr Goczał Po początkowym wahaniu się czy naprawiać w/w łącze połączenie zostało naprawione. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-08-05 16:32:00 (0,0) Piotr Goczał Przekazano zgłoszenie awarii do działu łącz. 2006-08-09 11:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy po resecie modemów dziś o 11:08. Początkowo modemy nie chciały się łączyć, ale w końcu połączenie zestawiło się.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN