LODMAN.20220320-2 UPDATE: Brak zasilania podstawowego w węźle pl-chem

Numer : LODMAN.20220320-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-chem Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2022-03-20 09:55:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-03-20 09:59:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 9:10 obserwujemy brak zasilania podstawowego w węźle pl-chem na kampusie A PŁ. *** Działanie: 2022-03-20 11:24:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone o godz. 10:26. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2022-03-20 09:59:00 (1,0) Marek Kopacz Brak zasilania ma prawodpodobnie związek z testami energetycznymi przeprowadzanymi na Politechnice Łódzkiej. W chwili obecnej węzeł jest zasilany z UPS-a, prognozowany czas podtrzymania zasilania to ok. 43 min.