LODMAN.20120428-2 CLOSE: Niestabilna praca łącza radiowego do zsp19-esw

Numer : LODMAN.20120428-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł baza radiowa do zsp19-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-04-28 11:38:00 Koniec zdarzenia : 2012-05-14 10:31:00 Bilet otwarty : 2012-04-28 13:29:00 Bilet zamknięty : 2012-05-14 10:31:00 *** Opis problemu: Obserwujemy niestabilną pracę bazy radiowej realizującej połączenie do switcha zsp19-esw. Urządzenie zrestartowało się już dziś przynajmniej 10 razy. *** Działanie: 2012-05-13 10:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 09:31 ponownie nie mamy kontaktu ze switchem zsp19-esw. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-04-28 15:59:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Pomimo zrestartowania klienta radiowego sytuacja nie uległa poprawie. Istniało podejrzenie, że być może nieprawidłowa praca klienta wpływa negatywnie na bazę, ale nic się nie zmieniło i baza resetuje w dalszym ciągu się co pewien czas. 2012-05-01 17:38:00 (0,0) Witold Bogacki Baza została wymieniona i ustawiona na nowo. Od godz. 13:00 łącze pracuje poprawnie. 2012-05-07 04:38:00 (0,0) Piotr Goczał Od godziny 4:27 łącze ponownie nie działa. 2012-05-07 11:22:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została przywrócona o godzinie 05:26.