LODMAN.20060121-1 CLOSE: Awaria zasilania w CBMM

Numer : LODMAN.20060121-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CBMM Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2006-01-21 10:53:00 Koniec zdarzenia : 2006-01-21 12:12:00 Bilet otwarty : 2006-01-21 11:08:00 Bilet zamknięty : 2006-01-23 11:00:00 *** Opis problemu: Od 10:53 nie mamy kontaktu z naszymi urządzeniami w CBMM. Z uzyskanych informacji wynika, że przyczyną jest awaria zasilania. Szacowany czas przywrócenia zasilania to 20 minut. *** Działanie: 2006-01-21 12:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia wróciły do pracy o 12:12. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN