LODMAN.20141128-3 CLOSE: Brak zasilania w węźle Ujazd

Numer : LODMAN.20141128-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ujazd Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-11-28 12:37:00 Koniec zdarzenia : 2014-12-01 12:52:00 Bilet otwarty : 2014-11-28 12:53:00 Bilet zamknięty : 2014-12-01 12:52:00 *** Opis problemu: Od 13:37 switch ujazd-msw raportuje brak zasilania na jednym z zasilaczy, zaś UPS w węźle zgłasza prace na bateriach. Przyczyną jest prawdopodobna awaria zasilania w węźle. *** Działanie: 2014-11-28 12:57:00 (0,0) Piotr Goczał O 12:52 zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN