PIONIER.20130810-1 CLOSE: Brak połączenia do ICM i kampusu OCHOTA

Numer : PIONIER.20130810-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ICM / OCHOTA Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-08-10 00:08:00 Koniec zdarzenia : 2013-08-12 08:11:00 Bilet otwarty : 2013-08-10 00:29:00 Bilet zamknięty : 2013-08-12 08:12:00 *** Opis problemu: Od godz. 00:08 nie działają połączenia do ICM i kampusu Ochota. *** Działanie: 2013-08-10 01:41:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 1:20 wszystkie połączenia zostały przywrócone i działają poprawnie. Wg informacji uzyskanych z ICM przyczyną awarii było problem z przełącznikiem, który ustąpił po restarcie urządzenia. Prawdopodobnie będzie konieczne przeprowadzenie prac serwisowych dotyczących tego urządzenia o czym ICM poinformuje w późniejszym terminie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: