PIONIER.20181123-1 OPEN: Brak zasilania w węźle Pionier Czajki Stare

Numer : PIONIER.20181123-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn - Suwałki Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-11-23 12:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-11-23 12:26:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godzinie 12:03 odnotowano brak zasilania w węźle sieci PIONIER w miejscowości Czajki Stare. Operator energii elektrycznej planuje wyłączenie energii w godzinach 12:00 - 14:00. Węzeł zasilany jest ze źródła zapasowego nie przewidujemy przerwy w transmisji jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN