PIONIER.20210926-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Sochaczew

Numer : PIONIER.20210926-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Sochaczew Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-09-26 08:38:00 Koniec zdarzenia : 2021-09-26 18:00:00 Bilet otwarty : 2021-09-26 08:40:00 Bilet zamknięty : 2021-09-28 11:12:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:28 obserwujemy brak zasilania w węźle Sochaczew. W związku z brakiem zasilania wyłączył się mx-rb-sochaczew. *** Działanie: 2021-09-28 11:12:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyną braku zasilania było uszkodzenie jednego z zasilaczy siłowni. Wszystkie zasilacze zostały wymienione na nowe. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Praca zakończone. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN