LODMAN.20160212-1 CLOSE: Brak dostępu do przełącznika pl-cs-esw

12 Feb
2016
12 Feb
'16
2:25 p.m.
Numer : LODMAN.20160212-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-CS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-02-12 10:50:00 Koniec zdarzenia : 2016-02-12 11:44:00 Bilet otwarty : 2016-02-12 11:26:00 Bilet zamknięty : 2016-02-12 15:25:00 *** Opis problemu: Od 10:50 nie mamy dostępu do przełącznika pl-cs-esw. Nie działa również radiolinia po stronie klienta. *** Działanie: 2016-02-12 12:08:00 (0,0) Michał Wierucki O 11:44 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: