LODMAN.20130823-1 CLOSE: Problemy z routerem e-gw2

Numer : LODMAN.20130823-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł e-gw2 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2013-08-23 14:48:00 Koniec zdarzenia : 2013-09-10 11:06:00 Bilet otwarty : 2013-08-23 15:02:00 Bilet zamknięty : 2013-09-10 11:06:00 *** Opis problemu: Obserwujemy problemy z routerem e-gw2. *** Działanie: 2013-08-27 20:42:00 (0,0) Witold Bogacki Karta została wymieniona zgodnie z planem i pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2013-08-23 15:12:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną jest nieprawidłowa praca karty FPC w slot 0. 2013-08-23 15:13:00 (0,0) Witold Bogacki Karta została zrestartowana i połączenia przywrócone. Problem został zgłoszony do serwisu. 2013-08-27 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki Serwis zalecił wymianę karty. W trybie awarii, zostanie ona wymieniona w dniu dzisiejszym o 20:00.