LODMAN.20160616-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle AMUZ DS

17 Jun
2016
17 Jun
'16
11:55 a.m.
Numer : LODMAN.20160616-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AMUZ DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-06-16 11:45:00 Koniec zdarzenia : 2016-06-17 12:29:00 Bilet otwarty : 2016-06-16 12:24:00 Bilet zamknięty : 2016-06-17 13:55:00 *** Opis problemu: Od 11:45 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle AMUZ DS. Szacowany czas pracy na zasilaniu UPS to ok. 4,5 godziny. *** Działanie: 2016-06-16 12:41:00 (0,0) Michał Wierucki O 12:29 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: