PIONIER.20181126-2 UPDATE: Brak łączności z siecią DECIX

Numer : PIONIER.20181126-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER-DECIX Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-11-26 17:52:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-11-26 18:18:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 17:52 występuje brak połączenia do DE-CIX. *** Działanie: 2018-11-26 18:54:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie zostało przywrócone o godzinie 18:19. Brak połączenia nastąpił na skutek nieplanowanych prac prowadzonych w węźle we Frankfurcie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-11-26 18:18:00 (1,0) Tomasz Berner Trwa ustalanie przyczyn awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN