LODMAN.20090716-1 CLOSE: Brak po��czenia ze switchem ews-remb-esw

Numer : LODMAN.20090716-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ews-remb-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-07-16 08:55:00 Koniec zdarzenia : 2009-07-17 12:49:00 Bilet otwarty : 2009-07-16 09:28:00 Bilet zamknięty : 2009-07-19 09:38:00 *** Opis problemu: Od 08:55 nie mamy kontaktu z naszym switchem ews-remb-esw. *** Działanie: 2009-07-17 13:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Łączność ze switchem odzyskaliśmy o 12:49. Przyczyną przerwy w jego działaniu był brak zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Według administratora z EWS prace energetyczne w tym węźle zostały już zakończone. *** Historia: 2009-07-16 09:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Udało nam się nawiązać kontakt telefoniczny z administratorem EWS gdzie znajduje się nasze urządzenie. W budynku trwają prace konserwacyjne zasilania i braki zasilania mogą się zdarzać jeszcze do końca tego tygodnia. 2009-07-16 13:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 12:58. 2009-07-17 07:58:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 07:38 ponownie brak łączności ze switchem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN