LODMAN.20141126-1 UPDATE: Brak łączości ze switchem piotrk-uhpds-esw

Numer : LODMAN.20141126-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-uhpds Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2014-11-26 22:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-11-26 22:30:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 22:00 nie mamy łączności ze switchem piotrk-uhpds-esw. *** Działanie: 2014-11-27 13:17:00 (0,0) Tomasz Berner Łącznośc przywrócono o godzinie 13:14. Przyczyną było uszkodzenie radiolinii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-11-26 22:57:00 (0,0) Piotr Goczał O 22:45 łaczność ze switchem została przywrócona. 2014-11-27 10:46:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 10:28 ponownie brak łączności ze switchem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN