Numer : LODMAN.20160616-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AMUZ DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-06-16 11:45:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-06-16 12:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:45 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle AMUZ DS. Szacowany czas pracy na zasilaniu UPS to ok. 4,5 godziny. *** Działanie: 2016-06-16 12:41:00 (0,0) Michał Wierucki O 12:29 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: