PIONIER.20211021-4 UPDATE: Brak zasilania w węźle Ownice

Numer : PIONIER.20211021-4 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Gorzów Wlkp. - Słubice Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2021-10-21 12:41:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-10-21 13:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:41 brak zasilania w miejscowości Ownice na łączu w relacji Gorzów Wlkp. - Słubice. Urządzenia sieciowe zasilane są z baterii. *** Działanie: 2021-10-21 16:26:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 16:17 ponownie występuje brak zasilania. Urządzenia sieciowe zasilane są z baterii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-10-21 15:36:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 15:37.