PIONIER.20141102-1 UPDATE: Nie działa zapasowa sesja BGP do Śląska (z lodz-gw2)

Numer : PIONIER.20141102-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Sląsk Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-11-02 17:22:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-11-02 17:58:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 17:22 nie działa zapasowa sesja BGP do Śląska z routera lodz-gw2. *** Działanie: 2014-11-02 19:02:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii są problemy z zasilaniem w rejonie. Służby energetyczne mają usunąć awarię do godz. 19:30. Na obiekcie ciągle występują przepięcia co skutkuje aktywacją zabezpieczeń i problemami z zasilaniem. Obecnie jest ono przywrócone niemniej jednak jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN