LODMAN.20060626-1 UPDATE: Brak łączności do międzynarodowej dla edukacji

Numer : LODMAN.20060626-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa Łączność międzynarodowa dla edukacji Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-06-26 01:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-06-26 02:29:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działa wyjście międzynarodowe poprzez operatora Telia. Problem dotyczy wyłącznie sieci z ASa edukacyjnego. *** Działanie: 2006-06-26 06:05:00 (0,0) Piotr Goczał Powodem awarii było uszkodzenie karty fpc w routerze poznan-gw1. Łącza do Telli przeniesiona na inne karty. Ruch edukacyjny przeniesiono z powrotem na wyjscie przez Tellie. Łącze pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-06-26 02:29:00 (1,0) Piotr Goczał Przekierowano ruch edukacyjny na wyjscie komercyjne.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN