LODMAN.20020712-1 OPEN: Problemy z po��czeniem do switcha ethernetowego w ZEC

12 Jul
2002
12 Jul
'02
2:34 p.m.
Numer : LODMAN.20020712-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zec-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2002-07-12 16:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2002-07-12 16:34:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie odpowiada switch ethernetowy (zec-esw) w ZEC. *** Działanie: 2002-07-12 16:34:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Powiadomiono operatora w ZEC. Switch został zresetowany przez operatora ZEC i powrócił do normalnej pracy o 16:33. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
8304
Age (days ago)
8304
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN