PIONIER.20190123-1 CLOSE: Brak połączenia na łączu zapasowym PIONIER-Telia PCWS

Numer : PIONIER.20190123-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER-Telia PCWS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-01-23 11:15:00 Koniec zdarzenia : 2019-01-23 18:44:00 Bilet otwarty : 2019-01-23 13:01:00 Bilet zamknięty : 2019-01-24 08:58:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie zapasowe PIONIER-Telia PCWS (Warszawa). Powodem braku połączenia jest uszkodzenie światłowodu. *** Działanie: 2019-01-24 08:58:00 (0,1) Michał Wierucki *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-01-23 13:01:00 (1,0) Tomasz Berner Dostawca usługi poinformował, że zespół naprawczy rozpocznie prace około godziny 15:00. 2019-01-23 16:15:00 (0,0) Tomasz Berner Do awarii doszło podczas prowadzonych w okolicy prac budowlanych (budowa nowej linii energetycznej). Czas usunięcia awarii 3 godziny. 2019-01-23 19:56:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie zostało przywrócone o godzinie 18:44.
participants (1)
-