LODMAN.20190428-1 CLOSE: Brak połączenia z adamed-pad-esw

Numer : LODMAN.20190428-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł adamed-pad Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-04-28 15:02:00 Koniec zdarzenia : 2019-05-01 10:07:00 Bilet otwarty : 2019-04-28 15:24:00 Bilet zamknięty : 2019-05-01 10:07:00 *** Opis problemu: Od godz. 15:02 nie mamy łączności ze switchem adamed-pad-esw. *** Działanie: 2019-04-30 13:08:00 (0,0) Witold Bogacki Ze względów technicznych (niemożność zlokalizowania miejsca uszkodzenia), łącze zostało przekrosowane na trasę alternatywną. Łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-04-29 11:19:00 (0,0) Michał Wierucki Problem z łącznością związany jest z uszkodzeniem światłowodu. Trwa ustalanie dokładnego miejsca uszkodzenia. 2019-04-29 14:31:00 (0,0) Michał Wierucki Awaria została zgłoszona do serwisu.