PIONIER.20231120-2 UPDATE: Błędna praca zasilacza w mx-tor

Numer : PIONIER.20231120-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł TORMAN Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2023-11-20 07:52:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2023-11-20 16:33:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 7:52 obserwujemy błędne działanie zasilacza PEM3, który zgłasza informacje o awarii: "Power Supply Failure. Bad DC Output (PEM3)" *** Działanie: 2024-01-23 15:31:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilacz wymieniono. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2023-11-20 16:33:00 (1,0) Marek Kopacz Działanie zasilacza zostanie zweryfikowane w ciągu tego tygodnia