LODMAN.20220818-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle w Skierniewicach

19 Aug
2022
19 Aug
'22
10:13 a.m.
Numer : LODMAN.20220818-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2022-08-18 07:15:00 Koniec zdarzenia : 2022-08-18 08:18:00 Bilet otwarty : 2022-08-18 08:07:00 Bilet zamknięty : 2022-08-19 12:13:00 *** Opis problemu: Od 7:15 UPS w węźle w Skierniewicach raportuje pracę na baterii. Prognozowany czas pracy: 1,5h. *** Działanie: 2022-08-18 13:38:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 08:18. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: