LODMAN.20100228-1 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem mpk-nsa-esw

Numer : LODMAN.20100228-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-nsa-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-02-28 08:27:00 Koniec zdarzenia : 2010-03-03 14:52:00 Bilet otwarty : 2010-02-28 10:13:00 Bilet zamknięty : 2010-03-03 14:52:00 *** Opis problemu: Od 08:27 nie mamy kontaktu z naszym switchem mpk-nsa-esw. *** Działanie: 2010-02-28 14:53:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Łączność ze switchem odzyskaliśmy o 14:30. Z Uptime-u urządzenia wynika, że urządzenie zostało zresetowane, co pozwala wysnuć przypuszczenie, że powodem awarii był zanik zasilania w węźle mpk-nsa. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN