LODMAN.20150305-1 UPDATE: Brak łączności z ul-fil-msw

Numer : LODMAN.20150305-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2015-03-05 17:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-03-05 17:26:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 17:14 nie mamy łączności ze switchem ul-fil-msw. *** Działanie: 2015-03-05 18:27:00 (0,0) Piotr Wilk W budynku występują problemy z zasilaniem. Dwa główne bezpieczniki były wyłączone. Zostały podniesione ale w części budynku nadal nie ma prądu. Nasz węzeł jest obecnie zasilony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-03-05 17:29:00 (0,0) Piotr Wilk Od godziny 16:50 w budynku nie ma zasilania.