PIONIER.20080621-2 UPDATE: Warszawa - Radom / brak polaczenia

Numer : PIONIER.20080621-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Warszawa - Radom Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-06-21 14:11:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-06-21 14:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 14:11 brak połączenia na obydwu kanałach pomiędzy Warszawą i Radomiem. Nie działa również połączenie zapasowe PIONIER PCWS do Level3 *** Działanie: 2008-06-21 16:17:00 (0,0) Tomasz Berner Exatel przyjął zgłoszenie i potwierdził awarie na odcinku Grojec - Radom. Czas naprawy nie jest jeszcze znany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-06-21 14:38:00 (1,0) Tomasz Berner Trwa wyjaśnianie przyczyn. 2008-06-21 15:19:00 (0,0) Tomasz Berner Przypuszczalnie przyczyną jest uszkodzenie światłowodu. Problem został zgłoszony do Exatela.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN