LODMAN.20150715-1 UPDATE: Awaria zasilacza w umed-b1-gw

Numer : LODMAN.20150715-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-b1-gw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2015-07-13 11:27:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-07-15 10:30:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Router zgłasza problem z zasilaczem PEM0. *** Działanie: 2015-07-16 19:36:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilacz został wymieniony. Niestety podczas prac uszkodzony został patchcord optyczny łączący przełącznik mpls z routerem. W rezultacie wystąpiła ok 15 minutowa przerwa m.in na logicznym połączeniu do oo Bernardynów. Patchcord został wymieniony na nowy i łączność przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-07-15 10:30:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii jest zatarcie wentylatora w zasilaczu. Serwis potwierdził usterkę. Zasilacz zostanie wymieniony. 2015-07-15 10:32:00 (0,0) Witold Bogacki Urządzenie działa poprawnie na pozostałych, redundantnych zasilaczach. Wymiana zasilacza zostanie wykonana w dniu jutrzejszym, tj. 2015-07-16 po godz. 16ej. Przerwy w pracy urządzenia nie są przewidziane, ale jest to okres podwyższonego ryzyka.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN