LODMAN.20190802-2 CLOSE: Brak zasilania w Radomsku

Numer : LODMAN.20190802-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2019-08-02 22:09:00 Koniec zdarzenia : 2019-08-03 08:09:00 Bilet otwarty : 2019-08-02 22:28:00 Bilet zamknięty : 2019-08-05 09:17:00 *** Opis problemu: Od godz. 22:09 UPS w Radomsku raportuje pracę na bateriach. Szacowane podtrzymanie zasilania dla switch-a radomsko-msw to ok. 6,5h. *** Działanie: 2019-08-03 08:29:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone o godz. 08:09 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2019-08-02 23:28:00 (0,0) Marek Kopacz Przyczyny i czas usunięcia awarii nieznane. 2019-08-03 07:58:00 (0,0) Marek Kopacz W obiekcie nie ma zasilania w związku z awarią energetyczną. Służby techniczne operatora energetycznego dotrą na miejsce awarii około godz. 10:00. Szacowane podtrzymanie pracy urządzeń przez UPS to ok. 1 godz.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN