LODMAN.20230828-1 CLOSE: Nieprawidłowa praca przełącznika w Skierniewicach

Numer : LODMAN.20230828-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2023-08-28 11:25:00 Koniec zdarzenia : 2023-09-26 10:46:00 Bilet otwarty : 2023-08-28 11:34:00 Bilet zamknięty : 2023-09-26 10:48:00 *** Opis problemu: Przełącznik mpls w węźle w Skierniewicach pracuje nieprawidłowo: występuje duża stopa błędów FCS na interfejsach 1GE/out. *** Działanie: 2023-09-08 11:46:00 (0,0) Witold Bogacki Urządzenie zostało wymienione. Błędy FCS już nie występują. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2023-08-28 11:34:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny problemu.