LODMAN.20120908-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem pl-rekt-esw

Numer : LODMAN.20120908-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-rekt-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-09-08 11:02:00 Koniec zdarzenia : 2012-09-08 13:40:00 Bilet otwarty : 2012-09-08 11:24:00 Bilet zamknięty : 2012-09-21 13:43:00 *** Opis problemu: Od 11:02 nie mamy kontaktu ze switchem pl-rekt-esw. *** Działanie: 2012-09-08 13:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem został odzyskany o 13:40. Okazało się, że uszkodzony został UPS. Węzeł pracuje teraz na niegwarantowanym zasilaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Okazało się jednak, że UPS nie został uszkodzony, tylko podczas swojego startu powodował wyłączanie bezpiecznika. Bezpiecznik został wymieniony na bardziej tolerancyjny. *** Historia: